10.3. Расчеты энергетических показателей здания


10.3.1 Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление здания за отопительный период, , кДж/(кв.м·°С·сут) или кДж/(куб.м·°С·сут), определяется по формуле (Г.1):

== 59,59 кДж/(кв.м°С·сут),

== 16,96 кДж/(куб.м°С·сут), где = 507033 МДж - расход тепловой энергии на отопление здания в течение отопительного периода; = 341 + 1100 = 1441 кв.м - сумма полезной площади здания и площади квартир; = 1244 + 3818 = 5062 куб.м - отапливаемый объем здания; = 5905°C·сут - градусо-сутки отопительного периода, таблица 6 МР 23-345-2008 УР.

10.3.2. Расход тепловой энергии на отопление здания в течение отопительного периода , МДж, определяется по формуле (Г.2):

= [705744 - (288863 + 49351) ·0,8·0,95] ·1,13 = 507033 МДж, где = 705744 МДж - общие теплопотери здания через наружные ограждающие конструкции; = 288863 МДж - бытовые теплопоступления в течение отопительного периода; = 49351 МДж - теплопоступления через окна и фонари от солнечной радиации в течение отопительного периода; = 0,80 - коэффициент снижения теплопоступлений за счет тепловой инерции ограждающих конструкций, приведенный в п. Г.2; = 0,95 - коэффициент эффективности авторегулирования подачи теплоты в системах отопления, приведенный в п. Г.2; = 1,13 - коэффициент, учитывающий дополнительное теплопотребление системы отопления, приведенный в п. Г.2.

10.3.3. Общие теплопотери здания за отопительный период , МДж, определяется по формуле (Г.3):

= 0,0864 · 0,702 · 5905 · 1970,5 = 705744 МДж, где = 0,702 Bт/(кв.м·°C) - общий коэффициент теплопередачи здания; = 5905 °C·сут - градусо-сутки отопительного периода, таблица 6 МР 23-345-2008 УР; = 1970,5 кв.м - общая площадь внутренних поверхностей наружных ограждающих конструкций здания, по формуле (Г.4):

= 0,397 + 0,305 = 0,702 Bт/(кв.м·°C), где = 0,397 Bт/(кв.м·°C) - приведенный коэффициент теплопередачи через наружные ограждающие конструкции здания; = 0,305 Bт/(кв.м·°C) - условный коэффициент теплопередачи здания, учитывающий теплопотери за счет инфильтрации и вентиляции, по формуле (Г.5):

= = 0,397 Bт/(кв.м·°C), где = 264 кв.м, = 38 кв.м, = 14 кв.м, = 443,5 кв.м, = 655 кв.м, = 110 кв.м, = 2,5 кв.м, = 981,5 кв.м, - площади ограждающих конструкций: наружной стены; заполнений светопроемов; наружных дверей и ворот; перекрытия над техподпольем; чердачного перекрытия; = 3,24 кв.м°C/Вт, = 0,55 кв.м°C/Вт, = 0,93 кв.м°C/Вт, = 1,54 кв.м°C/Вт, = 3,24 кв.м°C/Вт, = 0,55 кв.м°C/Вт, = 0,93 кв.м °C/Вт, = 4,61 кв.м °C/Вт - приведенные сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций: наружной стены; заполнений светопроемов; наружных дверей и ворот; перекрытий над техподпольем; чердачных перекрытий здания; - коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху, приведенный в таблице 6 СНиП 23-02, принимаем чердачного перекрытия = 1, для перекрытия над техподпольем = 0,4; = 1970,5 кв.м - общая площадь внутренних поверхностей наружных ограждающих конструкций здания, по формуле (Г.6):

= = 0,305 Bт/(кв.м°C), где = 1 кДж/(кг°C) - удельная теплоемкость воздуха; = 0,85 - коэффициент снижения объема воздуха в здании, учитывающий наличие внутренних ограждающих конструкций; = 0,7 - коэффициент учета влияния встречного теплового потока в светопрозрачных конструкциях, приведенный в п. Г.4; = 0,650 ч- средняя кратность воздухообмена за отопительный период для общественной части (магазина) здания; = 0,502 ч - средняя кратность воздухообмена за отопительный период для жилой части здания; = 1244 куб.м - отапливаемый объем общественной части (магазина) здания; = 3818 куб.м - отапливаемый объем жилой части здания; = 1,33 кг/куб.м - средняя плотность приточного воздуха помещения за отопительный период для общественной части (магазина) здания; = 1,32 кг/куб.м - средняя плотность приточного воздуха помещения за отопительный период для жилой части здания.

10.3.4. Средняя кратность воздухообмена жилой части здания за отопительный период, , ч, рассчитывается по суммарному воздухообмену за счет вентиляции и инфильтрации по формуле (Г. 8):

= = 0,502 ч, где = 3= 3 · 541 = 1623 куб.м/ч - количество приточного воздуха в здание при неорганизованном притоке, определяемое согласно п. Г.4 приложения Г, где = 541 кв.м - площадь жилых помещений; = 168 ч - число часов работы вентиляции в течение недели; = 14,0 кг/ч - количество инфильтрующегося воздуха в лестничную клетку жилой части здания через неплотности заполнений проемов; = 0,7 - коэффициент учета влияния встречного теплового потока в светопрозрачных конструкциях, приведенный в п. Г. 4; = 168 ч - число часов учета инфильтрации в течение недели, по формуле (Г.7)

= = 1,32 кг/м - средняя плотность приточного воздуха за отопительный период, где = 21°C - расчетная средняя температура внутреннего воздуха жилой части здания, таблица 5 МР 23-345-2008 УР; = -34°C - расчетная температура наружного воздуха в холодный период года, таблица 4 МР 23-345-2008 УР; = 0,85 - коэффициент снижения объема воздуха в здании, учитывающий наличие внутренних ограждающих конструкций; = 3818 куб.м - отапливаемый объем жилой части здания.

10.3.5. Количество инфильтрующегося воздуха в лестничную клетку жилой части здания через неплотности заполнений проемов, , кг/ч, определяется по формуле (Г.9):

= 0 + (2,5/0,34)·(36,31/10)= 14,0 кг/ч, где = 0 кв.м - суммарная площадь окон и балконных дверей для лестничной клетки, по формуле (Г.9.1):

= = 0,29 кв.м·ч·Па/кг - требуемое сопротивление воздухопроницанию окон и балконных дверей для лестничной клетки, по формуле (Г.9.3):

= 0,28·17,7·(14,5 - 11,8) + 0,03·14,5·4,8= 23,4 Па - расчетная разность давлений наружного и внутреннего воздуха для окон и балконных дверей для лестничной клетки, где = 17,7 м - высота здания, от уровня пола первого этажа до верха вытяжной шахты; = 4,8 м/с - максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, повторяемость которых составляет 16% и более, принимаемая по таблице 4 МР 23-345-2008 УР, по формуле (Г.9.5):

= = 14,5 Н/куб.м - удельный вес наружного воздуха, по формуле (Г.9.6):

= = 11,8 Н/куб.м - удельный вес внутреннего воздуха, где = 21°C - расчетная средняя температура внутреннего воздуха жилого здания, таблица 5 МР 23-345-2008 УР; = -34°C - расчетная температура наружного воздуха в холодный период года, таблица 4 МР 23-345-2008 УР; = 2,5 кв.м - суммарная площадь входных наружных дверей для лестничной клетки, по формуле (Г.9.2):

= = 0,34 кв.м·ч·Па/кг - требуемое сопротивление воздухопроницанию входных наружных дверей для лестничной клетки, где = 7 кг/(кв.м·ч) - нормируемая воздухопроницаемость входных дверей в жилое здание, принимаемая по таблице 11 СНиП 23-02, по формуле (Г.9.4):

= 0,55·17,7·(14,5 - 11,8) + 0,03·14,5·4,8= 36,31 Па - расчетная разность давлений наружного и внутреннего воздуха для входных наружных дверей для лестничной клетки.

10.3.6 Средняя кратность воздухообмена общественной части здания (магазина) за отопительный период, , ч, рассчитывается по суммарному воздухообмену за счет вентиляции и инфильтрации по формуле (Г. 8):

= = 0,650 ч, где = 4= 4 · 286 = 1144 куб.м/ч - количество приточного воздуха в магазин при механической вентиляции, определяемое согласно п. Г.4 приложения Г, где = 286 кв.м - расчетная площадь общественной части здания (магазина); = 60 ч - число часов работы механической вентиляции в течение недели; = 528,7 кг/ч - количество инфильтрующегося воздуха поступающего в здание через неплотности светопрозрачных конструкций и дверей; = 0,7 - коэффициент учета влияния встречного теплового потока в светопрозрачных конструкциях, приведенный в п. Г. 4; = 168 ч - число часов учета инфильтрации в течении недели, для зданий с сбалансированной приточно-вытяжной вентиляцией, по формуле (Г.7)

= =1,33 кг/куб.м - средняя плотность приточного воздуха за отопительный период, где = 18°C - расчетная средняя температура внутреннего воздуха общественной части здания (магазина); = -34°C -расчетная температура наружного воздуха в холодный период года, таблица 4 МР 23-345-2008 УР; = 0,85 - коэффициент снижения объема воздуха в здании, учитывающий наличие внутренних ограждающих конструкций; = 1244 куб.м - отапливаемый объем общественной части здания (магазина).

10.3.7. Количество инфильтрующегося воздуха в общественную часть здания (магазин) через неплотности заполнений проемов, , кг/ч, определяется по формуле пункта Г.4:

= 528,7 кг/ч, где = 0,85 - коэффициент снижения объема воздуха в здании, учитывающий наличие внутренних ограждающих конструкций; = 1244 куб.м - отапливаемый объем общественной части здания (магазина).

10.3.8. Бытовые теплопоступления в течение отопительного периода, , МДж, определяются по формуле (Г.10):

+ = = 0,0864·222·(20,5·286 + 17·541) = 288863 МДж, где по формуле (Г.10.1)